民國100年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第22題
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
題目
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
- (1) 10 次
- (2) 20 次
- (3) 30 次
- (4) 200 次
官方答案
(4) 200 次
解析
兩只計數器採串級(串接)使用時,前級計數器每累計滿10次就送出一個脈波給後級,後級再累計20次才輸出,因此總計數範圍為兩設定值相乘:10×20=200次。若兩只計數器只是各自獨立使用,最大範圍僅為單一設定值;若把兩設定值相加(10+20=30),也只是兩者之和,並非串接後可解析的總次數。要擴充計數範圍,應讓前級的進位輸出驅動後級的計數輸入。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。