民國95年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第10題
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此,二次側不可
題目
比流器是低導磁鐵心之一種變壓器,因此,二次側不可
- (1) 接電容器
- (2) 短路
- (3) 開路
- (4) 接電流表
官方答案
(3) 開路
解析
比流器二次側接電流表,負載阻抗極小,接近短路,鐵心磁通很低,這正是正常運轉狀態。若二次側開路,一次側電流無處去磁,鐵心高度飽和,二次會感應出危險高電壓,危及人員與絕緣,因此嚴禁開路,拆表前必須先短路二次側。故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。