第15題
使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用
題目
使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用
- (1) 單相220 V ,2 K W
- (2) 三相220 V ,2 K W
- (3) 單相110 V ,3 K W
- (4) 三相110 V ,3 K W
官方答案
(3) 單相110 V ,3 K W
解析
比流器 20/5A 表示一次側額定 20A、二次側 5A,比流比為 4:1,因此一次側電流不得超過 20A。單相 110V、3kW 之負載電流 I=P/V=3000/110≒27.3A,已超過一次側額定,會使 CT 過載且電流表指示失真,故不適用。其餘負載電流分別約為 9.1A、5.3A、15.8A,均在 20A 額定範圍內,可以正常計量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。