民國99年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第22題
變壓器為3 ψ 12 K V / 220 V,150 K V A 其Z =5 %,若線路阻抗不計,則其二次側短路電流約
題目
變壓器為3 ψ 12 K V / 220 V,150 K V A 其Z =5 %,若線路阻抗不計,則其二次側短路電流約
- (1) 6900 A
- (2) 7900 A
- (3) 8900 A
- (4) 13600 A
官方答案
(2) 7900 A
解析
變壓器二次側額定電流 I2 = 額定容量/(√3×二次電壓) = 150000/(1.732×220) ≒ 393.6A。線路阻抗不計時,二次側短路電流 Is = I2 / Z% = 393.6/0.05 ≒ 7873A,約為 7900A。故選 7900A;6900A、8900A 與計算值不符,13600A 則約為計算值的兩倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。