高壓電纜金屬遮蔽體之感應電壓為防止交流電蝕及人員安全計,應限制於

題目

高壓電纜金屬遮蔽體之感應電壓為防止交流電蝕及人員安全計,應限制於

  1. (1) 15 V
  2. (2) 20 V
  3. (3) 25 V
  4. (4) 30 V

官方答案

(3) 25 V

解析

高壓電纜的金屬遮蔽層與導體之間存在電容耦合與電磁感應,正常運轉時遮蔽層會感應出對地電壓;若此電壓過高,除了會因電流經大地回流造成交流電蝕(電化學腐蝕)而加速遮蔽層劣化,也會使維護人員碰觸時發生感電。依「屋內線路裝置規則」對高壓電纜金屬遮蔽層的規定,感應電壓應限制在 25 V 以下,必要時可採單端接地或交叉換位接地來降低感應電壓。15 V、20 V、30 V 均非規定的界限值。