民國98年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第41題

25 K V 級交連P E 電纜採用100 %絕緣基準時,其絕緣層厚度約為

題目

25 K V 級交連P E 電纜採用100 %絕緣基準時,其絕緣層厚度約為

  1. (1) 4 . 5
  2. (2) 5 . 6
  3. (3) 6 . 6
  4. (4) 7 . 6 m m

官方答案

(3) 6 . 6

解析

25kV級交連PE電纜採100%絕緣基準時,絕緣層厚度約為6.6mm。所謂100%絕緣基準是依系統接地方式與雷突波承受能力所定的絕緣等級;電壓等級提高,絕緣厚度也須增加。15kV級100%約4.5mm,25kV級133%則約8mm,可作區別。本題應選6.6mm。