民國98年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第61題

兩具100 K V A 之單相變壓器若以V 連接時,則其輸出總容量約為

題目

兩具100 K V A 之單相變壓器若以V 連接時,則其輸出總容量約為

  1. (1) 100 K V A
  2. (2) 170 K V A
  3. (3) 200 K V A
  4. (4) 140 K V A

官方答案

(2) 170 K V A

解析

二具單相變壓器作V(開角)連接時,因缺第三相繞組,僅能提供三相平衡負載之√3倍單台容量。公式:總容量=√3×S=1.732×100KVA≒173.2KVA,約170KVA。若用三台100KVA作Δ連接可達300KVA;選項3(200KVA)為二台直接相加,未考慮相位關係;選項1、4均不符√3計算結果。故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料