民國101年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第4題
無熔線開關啟斷容量之選定依
題目
無熔線開關啟斷容量之選定依
- (1) 線路之電壓降
- (2) 功率因數
- (3) 短路電流
- (4) 使用額定電流
官方答案
(3) 短路電流
解析
無熔線開關的啟斷容量(IC)是指能安全啟斷的最大短路電流。選用時,其額定啟斷容量必須大於裝設點可能出現的最大短路電流,否則短路瞬間接點可能熔黏、電弧噴出,甚至造成開關炸裂。線路電壓降與功率因數隻影響電壓品質及負載特性,使用額定電流(AT)只決定正常負載下的跳脫,均不能作為啟斷容量的依據,故選短路電流。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。