民國101年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第40題
瓦時計倒轉時
題目
瓦時計倒轉時
- (1) P T 回路隨便二條線對調
- (2) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接
- (3) C T 回路隨便二條線調
- (4) 瓦特計不良,應更換
官方答案
(2) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接
解析
瓦時計(電度表)倒轉多因CT、PT之相序接錯或極性反接,使功率方向判斷錯誤所致。正確處理應先查證CT、PT各相序與極性,確認後依正確相位與極性改接,不可任意對調兩條線,否則計量仍不正確甚至可能損壞設備。瓦時計倒轉未必是表計不良,若未查明即更換亦無法解決。故應調查相序極性後正確改接。