民國101年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第43題

P T 為3300 / 110 V , C T 為10 / 5 A ,電表常數(瓦時常數)為2 / 3 ,當負載使電表在25 秒內 旋轉10 轉,則該負載約為

題目

P T 為3300 / 110 V , C T 為10 / 5 A ,電表常數(瓦時常數)為2 / 3 ,當負載使電表在25 秒內 旋轉10 轉,則該負載約為

  1. (1) 70
  2. (2) 60
  3. (3) 80
  4. (4) 50 K W

官方答案

(2) 60

解析

算法為 P=(轉數×電表常數×PT倍率×CT倍率)÷時間。PT倍率=3300/110=30,CT倍率=10/5=2,合計倍率60。電表常數2/3 Wh/轉,10轉共10×2/3=20/3 Wh;25秒=25/3600小時,故實際功率=(20/3)÷(25/3600)=(20/3)×(3600/25)=960 W,再乘60倍得57,600 W,約60 kW。其餘選項與此計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料