民國101年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第54題
若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
題目
若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
- (1) 2 匝
- (2) 4 匝
- (3) 1 匝
- (4) 3 匝
官方答案
(4) 3 匝
解析
貫穿式比流器遵循安匝平衡,一次安匝等於二次安匝。標示150/5 A、貫穿1匝時,二次繞組匝數Ns=(150×1)/5=30匝。改用0~50/5 A電流表,要使一次50 A對應二次5 A,需滿足50×Np=5×30=150,故Np=3匝。因此比流器一次側應貫穿3匝。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。