民國101年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第66題

三台單相變壓器結成△-△結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載輸 出容量為原三台合計容量之

題目

三台單相變壓器結成△-△結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載輸 出容量為原三台合計容量之

  1. (1) 70 . 7 %
  2. (2) 66 %
  3. (3) 57 . 7 %
  4. (4) 86 . 6 %

官方答案

(3) 57 . 7 %

解析

Δ-Δ 接線由三台相同單相變壓器組成,總容量為 3S(S 為單台額定容量)。當其中一台燒毀,改以 V-V(開放三角、開角型)接線繼續供電時,僅餘兩台變壓器承擔三相負載,其最大輸出容量降為 √3 S。兩者容量比值 = √3 S ÷ 3S = √3 ÷ 3 = 1/√3 ≈ 0.5774,即 57.7%。因此 V-V 接線滿載輸出僅為原 Δ-Δ 三台合計容量之 57.7%。其餘 70.7%、66%、86.6% 均不符合開放三角之容量折減關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料