民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第25題
6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A )…
題目
6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A ) 為
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 12 . 5
- (4) 8
官方答案
(4) 8
解析
三相短路電流 I=短路容量/(√3×受電電壓)=70×10^6/(1.732×6600)=70,000,000/11,431≈6,124 A,約 6.12 kA。斷路器額定啟斷電流必須大於等於此故障電流,故選用 8 kA。2 kA、4 kA 都小於 6.12 kA,無法安全啟斷故障電流;12.5 kA 雖足夠,但題目要求「最小」額定值,因此 8 kA 才是經濟且符合需求的選擇。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。