民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第29題

某工廠有低壓電動機五台,最大一台的全載電流為40 A ,其餘4 台全載電流合計為60 A ,選 擇幹線安全電流量為

題目

某工廠有低壓電動機五台,最大一台的全載電流為40 A ,其餘4 台全載電流合計為60 A ,選 擇幹線安全電流量為

  1. (1) 90 A
  2. (2) 110 A
  3. (3) 100 A
  4. (4) 120 A

官方答案

(2) 110 A

解析

低壓幹線供給多台電動機時,幹線安全電流=最大一台額定電流×1.25+其餘各台額定電流合計。本題最大一台40A,其餘四台合計60A,故40×1.25+60=50+60=110A。1.25倍是考量最大電動機起動電流與連續運轉的裕度;若僅把全部電流相加得100A,會忽略起動與裕度需求,安全電流不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。