第50題

額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量M V A

題目

額定電壓為7 . 2 K V 之斷路器( C B ),用於3 K V 之電路時,其啟斷容量M V A

  1. (1) 不變
  2. (2) 減少
  3. (3) 顯著增加
  4. (4) 稍微增加

官方答案

(2) 減少

解析

斷路器之額定啟斷電流 I 為定值,三相啟斷容量 MVA = √3 × V × I。當額定 7.2kV 之斷路器使用於較低電壓 3kV 電路時,V 由 7.2 降為 3、I 不變,故 MVA = √3×3×I 小於原 √3×7.2×I,啟斷容量隨使用電壓成正比減少。因此正確為減少。其他選項「不變、稍微增加、顯著增加」均誤,因 MVA 與實際使用電壓成正比,電壓降低則容量下降。