民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第58題

有一單相3300 /220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220 V,則接頭反應改接在

題目

有一單相3300 /220 V 之變壓器,接頭板置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220 V,則接頭反應改接在

  1. (1) 2850 位置
  2. (2) 3000 位置
  3. (3) 3450 位置
  4. (4) 3150 位置

官方答案

(1) 2850 位置

解析

變壓器電壓比 V2/V1 = Ns/Np。原接頭置 3300 位置時二次僅 190V(一次側加額定電壓),表示需減少一次匝數以提高二次電壓。設目標 220V,新一次匝數 Np' = Np ×(190/220)= 3300 × 0.8636 ≈ 2850。亦即改接 2850 位置可使 V2 = 3300×Ns/2850 提升至 220V。計算:3300×190/220 = 2850。故正確為 2850 位置;其餘 3000、3150、3450 均大於或小於而無法正確升至 220V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料