民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第71題
若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
題目
若使用150 / 5 A 貫穿匝數1 匝之比流器,配合0 ~50 / 5 A 電流表時,比流器所需貫穿之匝數為
- (1) 4 匝
- (2) 3 匝
- (3) 1 匝
- (4) 2 匝
官方答案
(2) 3 匝
解析
貫穿式比流器的一次側匝數與一次電流成反比,兩者依安匝平衡:N1×I1=N2×I2。原本標示 150/5 A、1 匝,表示一次側 1 匝時可通過 150 A;現在要配合 0~50/5 A 電流表,一次側只能對應 50 A,因此 N2=N1×(150/50)=1×3=3 匝。匝數增為 3 匝後,一次電流 50 A 會產生 3×50=150 安匝,與原本 1×150 相同,二次側仍為 5 A,電流表即可正確指示。若改為 1、2、4 匝,一次側對應電流分別為 150、75、37.5 A,都不是 50 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。