民國102年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第74題
電流切換開關內部接點在切換時是
題目
電流切換開關內部接點在切換時是
- (1) 視電表之結構而定
- (2) 先開後閉
- (3) 先開後閉或先閉後開均可
- (4) 先閉後開
官方答案
(4) 先閉後開
解析
電流切換開關(安培計切換開關)用於在多具比流器之間選擇量測;切換瞬間必須先讓新接點閉合、再讓舊接點開啟,也就是「先閉後開」。這是因為比流器二次側一旦開路,一次側電流會全部變成激磁電流,二次側便感應出極高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全。先閉後開可讓二次電路在切換過程中始終保持通路,避免開路;若採先開後閉,切換瞬間必然出現開路狀態,因此不可採用。