民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科
第17題
三台單相變壓器結成△-△結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載輸 出容量為原三台合計容量之
題目
三台單相變壓器結成△-△結線,如其中一只變壓器燒毀,而改用V -V 結線,則其滿載輸 出容量為原三台合計容量之
- (1) 86 . 6 %
- (2) 66 %
- (3) 70 . 7 %
- (4) 57 . 7 %
官方答案
(4) 57 . 7 %
解析
△-△三台變壓器合計容量為3S。改接成V-V後線電壓不變,每台變壓器仍只能輸出額定電流,總輸出為√3×S=1.732S。計算:1.732S÷3S×100%=57.7%,故選57.7%。86.6%是相對於剩餘兩台容量2S的比值,並非原三台合計容量,兩者不可混淆。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。