民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第22題

25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用

題目

25 K V 以下進屋線以後之單蕊電纜,其接地採用

  1. (1) 兩端接地
  2. (2) 多重接地
  3. (3) 不必接地
  4. (4) 一端接地

官方答案

(4) 一端接地

解析

25 kV以下進屋線以後之單蕊電纜,其金屬遮蔽層通常採一端接地。單芯電纜周圍的交變磁場會在遮蔽層感應電壓,若兩端接地,遮蔽層與大地形成回路而產生環流,造成發熱與額外損失;一端接地可斷開環流路徑。另一端通常配合護套保護器抑制過電壓,故選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料