3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

題目

3 ψ 4 W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

  1. (1) 2 只
  2. (2) 3 只
  3. (3) 1 只
  4. (4) 4 只

官方答案

(2) 3 只

解析

3ψ4W系統有三條相線及一條中性線。以三只比流器分別套裝於三相導體,二次側採星形或殘餘接線,可測得各相電流;三相電流的向量和即為中性線電流,也就是零相電流。若僅用2只,雖可利用向量關係推得三相三線的第三相電流,但在四線系統中無法同時分離中性線電流。故最少需3只,選項2正確。