民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第37題

變壓器為3 ψ 12 K V / 220 V,150 K V A 其Z =5 %,若線路阻抗不計,則其二次側短路電流約

題目

變壓器為3 ψ 12 K V / 220 V,150 K V A 其Z =5 %,若線路阻抗不計,則其二次側短路電流約

  1. (1) 6900 A
  2. (2) 13600 A
  3. (3) 8900 A
  4. (4) 7900 A

官方答案

(4) 7900 A

解析

三相變壓器二次額定電流 I2=額定容量/(√3×二次線電壓)=150×10³/(√3×220)≒393.6 A。短路電流以標么法計算,Isc=I2/Z%=393.6/0.05≒7872 A,約為7900 A。此即二次側短路時,受變壓器內部阻抗5%限制的短路電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料