民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第4題

三相四線制系統,經配電盤改接後送電,加一點負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流 均正常,其動作原因為

題目

三相四線制系統,經配電盤改接後送電,加一點負載後L C O 動作,經檢查R . S . T 及零相電流 均正常,其動作原因為

  1. (1) C T 三具極性接錯
  2. (2) L C O 接入R 相電流
  3. (3) C T 一具極性接錯
  4. (4) L C O 特性不良

官方答案

(3) C T 一具極性接錯