民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第41題

熱動式無熔線開關的跳脫容量(A T 數)決定於開關之

題目

熱動式無熔線開關的跳脫容量(A T 數)決定於開關之

  1. (1) 絕緣之良劣
  2. (2) 尺寸大小
  3. (3) 積熱跳脫裝置
  4. (4) 電磁跳脫裝置

官方答案

(3) 積熱跳脫裝置

解析

熱動式無熔線開關的安培跳脫容量(AT數)由積熱跳脫裝置決定,利用雙金屬片受電流加熱彎曲,達到設定電流與時間後使接點跳脫,屬過載保護。電磁跳脫裝置則負責短路瞬時跳脫,與AT數的過載額定不同;絕緣良劣及尺寸大小並非決定AT數的主要因素。