8 K V 133 %絕緣基準電纜之裝設後直流試驗電壓為

題目

22 . 8 K V 133 %絕緣基準電纜之裝設後直流試驗電壓為

  1. (1) 60
  2. (2) 55
  3. (3) 45
  4. (4) 100 K V

官方答案

(2) 55

解析

22.8 kV、133% 絕緣基準之高壓電纜,依屋內線路裝置規則規定,裝設完成後須施以直流耐壓試驗,試驗電壓為 55 kV,加壓 15 分鐘,用以檢出施工造成的外傷或接頭瑕疵。60 kV、45 kV、100 kV 都不是這個電壓等級所規定的試驗值,故選 55 kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。