民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第52題

三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列四種中,何者較為適當

題目

三相繞線式感應電動機之起動裝置,下列四種中,何者較為適當

  1. (1) 二次電阻起動器
  2. (2) 起動補償器
  3. (3) 起動變壓器
  4. (4) Y-△起動器

官方答案

(1) 二次電阻起動器

解析

繞線型(捲線式)感應電動機的轉子繞組可經集電環外接電阻,起動時串入二次電阻能提高起動轉矩並抑制起動電流,隨轉速上升再逐步切除電阻,故以二次電阻起動器最適當。Y-△ 起動器適用於鼠籠式電動機;起動補償器與起動變壓器則屬降壓起動,並非繞線型的標準起動方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料