民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第59題

使用二個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時最適 當之一個變壓器容量( K V A ) 為

題目

使用二個單相變壓器連接成V 連接,以供應額定輸出為20 K W 之三相感應電動機,此時最適 當之一個變壓器容量( K V A ) 為

  1. (1) 30
  2. (2) 10
  3. (3) 15
  4. (4) 20

官方答案

(3) 15

解析

V-V連接時,兩台單相變壓器可提供的三相總容量為√3倍單台容量。20 kW感應電動機以功率因數約0.8估算,輸入容量約為20÷0.8=25 kVA,則單台容量約為25÷1.732≒14.4 kVA,取整後最接近15 kVA。若選10 kVA,兩台總容量僅約17.3 kVA,不足以供應25 kVA負載;30 kVA雖足夠,但容量過大,不符最適容量原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料