民國102年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第76題

三相四線式11 . 4 K V 多重接地系統中,配電線路所選用之避雷器額定電壓應為

題目

三相四線式11 . 4 K V 多重接地系統中,配電線路所選用之避雷器額定電壓應為

  1. (1) 12 K V
  2. (2) 15 K V
  3. (3) 9 K V
  4. (4) 6 K V

官方答案

(3) 9 K V

解析

11.4kV三相四線多重接地系統的對地電壓約為11.4/√3≒6.6kV,避雷器額定電壓須高於系統最高對地電壓並留有裕度,實務上多選用9kV額定避雷器(約為系統電壓的0.8倍)。6kV低於對地電壓,運轉時可能誤動作或損壞;12kV、15kV則偏高,保護協調較差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料