民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第11題
安裝熔絲鏈開關時,熔絲筒與水平線
題目
安裝熔絲鏈開關時,熔絲筒與水平線
- (1) 宜成90 ° 角
- (2) 宜成水平
- (3) 宜成60 ° 角
- (4) 以任何斜度較穩固
官方答案
(3) 宜成60 ° 角
解析
跌落式熔絲鏈開關安裝時,熔絲筒(熔絲管)應與垂線成約 15°~30° 之傾角,折算與水平線約成 60°~75°,其目的是讓熔絲熔断時能憑藉重力自動跌落、確實斷電。若成水平則熔断後無法順利跌落隔離;成 90° 垂直易因震動誤跳;任意斜度則不穩固。故依安裝規範,熔絲筒與水平線宜成約 60° 角。