民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第17題
供電電壓比額定電壓降低5 %時,三相感應電動機之最大轉矩約降低多少〔%〕
題目
供電電壓比額定電壓降低5 %時,三相感應電動機之最大轉矩約降低多少〔%〕
- (1) 15
- (2) 5
- (3) 10
- (4) 20
官方答案
(3) 10
解析
三相感應電動機的最大轉矩與外加電壓的平方成正比,即T∝V²。供電電壓比額定降低5%時,電壓變為0.95倍,最大轉矩變為0.95²=0.9025倍,減少1-0.9025=0.0975,約9.75%,接近10%。因此本題選3;不能只依電壓降低5%就說轉矩也降低5%,因轉矩隨電壓平方變化。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。