民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第21題

電流切換開關內部接點在切換時是

題目

電流切換開關內部接點在切換時是

  1. (1) 先閉後開
  2. (2) 視電表之結構而定
  3. (3) 先開後閉
  4. (4) 先開後閉或先閉後開均可

官方答案

(1) 先閉後開

解析

電流切換開關用於切換比流器(CT)二次側電流,切換時必須先將CT二次側短路,再斷開原電表回路,否則CT二次開路會感應出危險高電壓。因此其內部接點採先閉後開(make-before-break)設計,本題選1;若先開後閉,會使CT二次瞬間開路。