民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第37題

過電流電驛用於短路保護,若無法與前端電驛協調時,應

題目

過電流電驛用於短路保護,若無法與前端電驛協調時,應

  1. (1) 有瞬時元件
  2. (2) 有復歸元件
  3. (3) 有故障指示器
  4. (4) 有限時接點

官方答案

(1) 有瞬時元件

解析

過電流電驛若無法與電源側(前端)電驛在時間上協調,可加裝瞬時元件,使故障電流超過設定值時立即瞬時跳脫,不必等待反時限特性曲線的延時,如此下層電驛即可先於上層動作,達到選擇性協調,避免越級跳脫造成大範圍停電。復歸元件只負責接點回復,故障指示器僅供顯示故障,限時接點則是延時動作,三者皆無助於短路時快速切離故障。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。