民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第40題
50 H z 製成之變壓器,接於60 H z 同等電壓之電源,其輸入電流較50 H z 電源接入之電流
題目
50 H z 製成之變壓器,接於60 H z 同等電壓之電源,其輸入電流較50 H z 電源接入之電流
- (1) 大
- (2) 先變大待電流穩定後再變小
- (3) 不變
- (4) 小
官方答案
(4) 小
解析
變壓器感應電勢 E=4.44fNΦm,在相同外加電壓下磁通峰值 Φm∝V/f。頻率由50Hz提高至60Hz,磁通降為原來的50/60=5/6,鐵心較不飽和;又激磁電抗 Xm=2πfL 隨頻率上升而增大,激磁電流與鐵損電流均減小,故輸入電流較接50Hz時為小。負載電流主要由負載阻抗決定,變化不大,但整體輸入電流仍較小。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。