民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第65題
配電盤控制電路所用之600 V P V C 電線中,2 . 0 m m 與3 . 5 m m 之容許電流為
題目
配電盤控制電路所用之600 V P V C 電線中,2 . 0 m m 與3 . 5 m m 之容許電流為
- (1) 2 m m :20 A , 3 . 5 m m :30 A
- (2) 2 m m :30 A,3 . 5 m m :45 A
- (3) 2 m m :40 A,3 . 5 m m :55 A
- (4) 2 m m :45 A,3 . 5 m m :60 A
官方答案
(1) 2 m m :20 A , 3 . 5 m m :30 A
解析
600V PVC絕緣電線的容許電流依導體截面積而不同,常用值為2.0mm²約20A、3.5mm²約30A、5.5mm²約40A,截面越大散熱越好,可承載電流越高。配電盤控制電路配線同樣依此選用,故2.0mm²對20A、3.5mm²對30A,答案為1。其餘選項把2.0mm²提高到30A以上、或把3.5mm²提高到45A以上,都超過該線徑的容許值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。