民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第7題

6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A )…

題目

6600 V 受電之自備電氣設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70 M V A 時,裝設 於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流( K A ) 為

  1. (1) 12 . 5
  2. (2) 8
  3. (3) 4
  4. (4) 2

官方答案

(2) 8

解析

依三相短路電流公式 I_sc = S /(√3 × V_LL)。已知短路容量 S=70 MVA=70000 kVA,線電壓 V=6.6 kV,代入得 I = 70000 /(1.732 × 6.6)= 70000 / 11.431 ≈ 6123 A ≈ 6.12 kA。受電用斷路器之額定啟斷電流須大於等於短路電流,故至少需 6.12 kA 以上;選項中 4 kA、2 kA 不足,12.5 kA 雖足但 8 kA 為滿足需求之最小額定值,故選 8 kA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。