民國102年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第74題

P T 為3300 / 110 V , C T 為10 / 5 A ,電表常數(瓦時常數)為2 / 3 ,當負載使電表在25 秒內 旋轉10 轉,則該負載約為

題目

P T 為3300 / 110 V , C T 為10 / 5 A ,電表常數(瓦時常數)為2 / 3 ,當負載使電表在25 秒內 旋轉10 轉,則該負載約為

  1. (1) 70
  2. (2) 50
  3. (3) 60
  4. (4) 80 K W

官方答案

(3) 60

解析

瓦時常數 2/3 表示電表每轉 2/3 Wh。10 轉之電能為 10×2/3=20/3 Wh,25 秒=25/3600 小時,故二次側功率為 (20/3)÷(25/3600)=960 W。PT 倍數為 3300/110=30,CT 倍數為 10/5=2,一次側負載為 960×30×2=57,600 W≒57.6 kW,約 60 kW。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料