第77題

比流器在線路上暫不接於負擔時應

題目

比流器在線路上暫不接於負擔時應

  1. (1) 短路或開路均可
  2. (2) 開路
  3. (3) 接地
  4. (4) 短路

官方答案

(4) 短路

解析

比流器(CT)二次側不可開路。一次側有電流時,若二次開路,二次繞組無法產生抵銷磁通的電流,鐵心會嚴重飽和並感應出危險高電壓,也可能損壞絕緣。因此暫時不接負擔時,必須用短路片將二次側短路,且短路後再依需要接地;不可任其開路。