第12題

使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用

題目

使用20 / 5 A 比流器及5 A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用

  1. (1) 三相220 V ,2 K W
  2. (2) 單相110 V ,3 K W
  3. (3) 單相220 V ,2 K W
  4. (4) 三相110 V ,3 K W

官方答案

(2) 單相110 V ,3 K W

解析

比流器 20/5 A 表示一次側額定 20 A、二次側 5 A,搭配 5 A 電流表時,一次電流不得超過 20 A。單相 110 V、3 kW 的電流 I=P/V=3000/110≒27.3 A,已超過 CT 一次額定值,可能造成過載而無法正常計量。其餘負載電流分別約為 5.25 A、9.09 A、15.75 A,均低於 20 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。