民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第17題
保護用比流器,規格中標示15 V A 5 P 20 ,表示該C T 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?
題目
保護用比流器,規格中標示15 V A 5 P 20 ,表示該C T 在過電流多少倍時其內鐵心不能飽和?
- (1) 20 倍
- (2) 5 倍
- (3) 25 倍
- (4) 15 倍
官方答案
(1) 20 倍
解析
15 VA 5P20 是保護用比流器的規格:15 VA 為額定負擔,5P 表示保護級複合誤差在 5% 以內,20 為準確限值因數(ALF)。也就是一次電流達額定電流的 20 倍時,鐵心仍不致飽和,能維持保護誤差要求,因此答案為 20 倍。