瓦時計倒轉時

題目

瓦時計倒轉時

  1. (1) C T 回路隨便二條線調
  2. (2) P T 回路隨便二條線對調
  3. (3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接
  4. (4) 瓦特計不良,應更換

官方答案

(3) C T . P T 之各相序,極性調查後正確改接

解析

瓦時計(電度表)倒轉表示 CT(比流器)與 PT(比壓器)的相序或極性接錯,使功率計算為負值。正確處理應先查明 CT、PT 各相的相序與極性,再依正確方向改接;絕不可隨便對調任意兩條線,否則會使計量更錯或造成危險。瓦時計倒轉多為接線錯誤而非本身故障,故直接更換亦非對策。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。