民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第3題

採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之

題目

採用Y-△啟動器啟動時,其啟動電流為全壓啟動之

  1. (1) 1 / 3
  2. (2) 1 / 5
  3. (3) 1 / 6
  4. (4) 1 / 4

官方答案

(1) 1 / 3

解析

Y-△ 啟動時,起動瞬間馬達繞組接成 Y 接,每相繞組所受電壓降為全壓的 1/√3;因電流與電壓成正比,線電流降為全壓啟動的 (1/√3)² = 1/3,起動轉矩亦降為 1/3。1/5、1/6、1/4 均非此電壓比例平方後所得之值,故選 1/3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。