民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第31題
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
題目
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
- (1) 30 次
- (2) 200 次
- (3) 10 次
- (4) 20 次
官方答案
(2) 200 次
解析
兩只計數器串接(cascade)時,第一只計數到設定值 10 次後輸出一個脈衝觸發第二只,第二只再計 20 次,故最大計數範圍為 10×20=200 次,而非兩者相加的 30 次。題意為串接擴充計數範圍,故選 200 次;若各自獨立則僅 10、20 次。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。