民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第42題

保護變壓器內部故障之電驛為

題目

保護變壓器內部故障之電驛為

  1. (1) 接地電驛
  2. (2) 逆相電驛
  3. (3) 距離電驛
  4. (4) 差動電驛

官方答案

(4) 差動電驛

解析

差動電驛比較變壓器一次側與二次側的電流(依匝數比換算後),正常時兩側電流平衡、差值極小;當變壓器內部繞組短路、層間故障或套管故障時,故障電流只在內部流動,兩側電流失去平衡而產生差流,電驛即動作跳脫。接地電驛只反應對地故障,逆相電驛保護相序與馬達反轉,距離電驛多用於輸電線路測距保護,皆不能靈敏涵蓋變壓器內部故障。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料