比流器使用在高壓進線盤中,保護用與計測用之規劃,下列何者最適宜

題目

比流器使用在高壓進線盤中,保護用與計測用之規劃,下列何者最適宜

  1. (1) 計測與保護用同一鐵心同一線圈
  2. (2) 同一C T 中有兩組鐵心與線圈分別用於保護用與計測用
  3. (3) 用2 個C T 分別供應保護用與計測用
  4. (4) 同一鐵心2 組線圈

官方答案

(2) 同一C T 中有兩組鐵心與線圈分別用於保護用與計測用

解析

高壓進線盤中,保護用與計測用比流器(CT)宜採同一CT內設兩組獨立鐵心與二次線圈分別供保護與計測。原因:計測用CT須在額定電流下維持高精確度,鐵心不可飽和;保護用CT則須在故障大電流時正確傳遞訊號,特性允許飽和。兩者需求不同,應分繞於不同鐵心以避免互相干擾。若共用同一鐵心同一線圈(選項1、4),計測準確度會受故障電流影響;用2個CT(選項3)雖可隔離但佔空間且成本高。故同一CT雙鐵心最適宜。