民國103年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第78題

無熔線開關( N . F . B ) 之框架容量

題目

無熔線開關( N . F . B ) 之框架容量

  1. (1) 大於或等於
  2. (2) 等於
  3. (3) 大於
  4. (4) 小於跳脫容量

官方答案

(1) 大於或等於

解析

無熔線開關(N.F.B,即塑殼斷路器)之『框架容量』(Frame Size,如100AF)指該斷路器外殼所能容許之最大額定電流;『跳脫容量』(Trip Rating,如30AT、50AT)指其過載/短路跳脫元件之額定值。跳脫元件須安裝於框架內,故框架容量必須大於或等於跳脫容量方可選用。若跳脫容量大於框架容量,則超過外殼負荷能力而不安全。故框架容量大於或等於跳脫容量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料