民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第13題

用以高壓變為低壓之變壓器,其低壓側應接特種或第二種地線工程接地,主要目的為

題目

用以高壓變為低壓之變壓器,其低壓側應接特種或第二種地線工程接地,主要目的為

  1. (1) 防止雷害
  2. (2) 變壓器之過載保護
  3. (3) 減少對人畜的危險性
  4. (4) 減少電力損失

官方答案

(3) 減少對人畜的危險性

解析

高壓變低壓的變壓器,低壓側採用特種或第二種接地,主要目的是把低壓側對地電位固定在接近大地電位;當絕緣不良或高低壓側混觸時,故障電流可經接地回路流通,使保護設備動作,同時限制人員、牲畜碰觸時承受的電壓,減少感電危險。防止雷害靠避雷器,過載保護靠過電流保護裝置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料