民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第19題

有關漏電斷路器之敘述,下列何者為誤

題目

有關漏電斷路器之敘述,下列何者為誤

  1. (1) 可檢出接地故障
  2. (2) 有額定電壓之限制
  3. (3) 感度可分為高、中、低
  4. (4) 跳脫速度均相同

官方答案

(4) 跳脫速度均相同

解析

漏電斷路器以零比流器(零相變比器)比較各相線與中性線電流之向量和,正常時和為零,一旦有電流經接地路徑回流即產生差流而使機構跳脫,故可檢出接地故障。依感度可分高感度型(額定感度電流30mA以下)、中感度型及低感度型;且因其內部電子電路與絕緣協調之要求,必須限定使用於額定電壓、額定電流以下之迴路。跳脫時間則隨感度等級、型式(高速型、延時型、反時性)及故障電流大小而異,並非所有產品均相同,故第4項敘述有誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料