民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第21題

P L C 之R O L 指令為

題目

P L C 之R O L 指令為

  1. (1) 左移指令
  2. (2) 右移指令
  3. (3) 右旋指令
  4. (4) 左旋指令

官方答案

(4) 左旋指令

解析

PLC階梯圖指令中,ROL為Rotate Left之縮寫,即左旋(循環左移)指令。執行時將16位元(或指定長度)資料連同進位旗標整體向左移位一個位元,最高位元移出後不丟棄,而是循環補到最低位元,資料位元數不變,常用於跑馬燈、環形計數或位元輪替控制。若為右旋則記為ROR。左移(SHL/SFL)與右移(SHR/SFR)屬移位指令,移出之位元會被捨棄並以0補入空位,與循環移位特性不同,故本題應選左旋指令。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料