民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第60題

三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當

題目

三相6 . 6 K V 之電源,當負載為1000 K W 時,其主配電盤電流計附屬之C T 選用何者較為適當

  1. (1) 250 / 5 A
  2. (2) 100 / 5 A
  3. (3) 150 / 5 A
  4. (4) 200 / 5 A

官方答案

(3) 150 / 5 A

解析

三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ)。以 cosθ≈0.8 估算:I=1000×10³/(1.732×6600×0.8)≈109A。CT 一次側額定電流須大於負載電流並留有裕度,故選 150/5A。若用 100/5A,一次側 100A 小於 109A,CT 將長期過載;200/5A 與 250/5A 雖不致過載,但一次額定偏大,輕載時二次電流太小、指示誤差大且靈敏度差,因此 150/5A 最適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料