民國103年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第65題

R 、S 、T 代表電源線而U 、V 、W 代表感應電動機線端如R - U 、S - V 、T - W 連接為正轉,結 線變更仍為正轉其結線為

題目

R 、S 、T 代表電源線而U 、V 、W 代表感應電動機線端如R - U 、S - V 、T - W 連接為正轉,結 線變更仍為正轉其結線為

  1. (1) R - W 、S - V 、T - U
  2. (2) R - V 、S - W 、T - U
  3. (3) R - U 、S - W 、T - V
  4. (4) R - V 、 S - U 、T - W

官方答案

(2) R - V 、S - W 、T - U

解析

三相感應電動機的轉向由相序決定,任意對調兩條電源線會使相序相反而反轉;若要維持正轉,必須讓 U、V、W 三端做循環輪換,而非兩兩對調。R-V、S-W、T-U 的接法為 U←T、V←R、W←S,相序變成 T→R→S,與原本 R→S→T 屬同向的循環移位,故仍為正轉。其餘選項都只對調兩條線,相序相反,會變成反轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料